Заземлення на сварочніка 220вольт - металевий форум

Увага! Основна маса файлів благополучно переїхала на нове місце, прохання перевірити свої блоги, личку і теми, які ви ведете, на предмет наявності зображень. Виявлені проблеми прохання постити в тему "Обговорення роботи форуму".

Заземлення на сварочніка 220вольт - металевий форум

Повідомлень в темі: 52

# 1 дядя Федя

  • Заземлення на сварочніка 220вольт - металевий форум
  • Members
  • 144 повідомлень

    заземлення на сварочніка 220вольт

    мда серйозний форум.только сьогодні помітив що є ще розділ ТБ.
    не знаю може перенести тему в ручну зварку.
    але напевно краще тут.
    взагалі сам завжди варю із заземленням.
    коли немає ні можливості, наприклад на установках, де там заземлення чіпляти? # 33; -за перила чи що? # 33;
    в ттакіх випадках ставлю під ноги шматок сухого гумового (килимка)
    не знаю чи допоможе цей килимок чи ні?

    але скільки вже працюю.
    ні разу не бачив що б хоч якийсь кадр ставив заземлення на маленькому переносному апараті.
    часто спостерігаю таку картину що навіть на великих станціонарних трансформатарах заземлення на підлозі бовтається.
    скажіть це нормально варити без заземлення?

  • Members
  • 1060 повідомлень
    • Місто: Чернівці
    • Ім'я: Андрій

    заземлення на сварочніка 220вольт

    Що мається на увазі, заземлення корпусу?

    # 3 дядько Федір

  • Заземлення на сварочніка 220вольт - металевий форум
  • Members
  • 144 повідомлень

    заземлення на сварочніка 220вольт

  • Members
  • 1060 повідомлень
    • Місто: Чернівці
    • Ім'я: Андрій

    заземлення на сварочніка 220вольт

    Якщо апарат заводський - заземлення зайва міра; саморобний-захистить від пробою первинки на корпус, не більше. І то якщо тільки справні мережеві автомати.

    # 5 danilll

  • Banned
  • 664 повідомлень

    заземлення на сварочніка 220вольт

    Дотримуватися інструкції до зварювального треба. На корпусі завжди буде певний потенціал-наводка, і якщо немає заземлення, то він весь час зростає, і може пробити на обмотку високої боку, або на мікросхему # 092; в инверторе # 092;, що ні очен то сподобається сварочніка. Особливо, китайському.

  • Заземлення на сварочніка 220вольт - металевий форум
  • Members
  • 3411 повідомлень
    • Місто: Слов'янськ

    заземлення на сварочніка 220вольт

    немає панове заземлення потрібно --железячнік а що електродвигуни-саморобки і пробоїв на корпус в них не буває згідно діючих правил ще й нульовий провід-йде на деталь від джерела зварювального струму теж повинен бути заземлений розкажу приклади я займаюся ремонтом апаратури зварювання пріходілосьлет п'ять тому робити два цеху зварювально монтажний і зварювально складальний з нуля електропроводки навіть не було проізвелп розрахунки протягнули силову проводку і підключили зварювальні багатопостові випрямлячі # 092; до6 людина варять від одного джерела # 092; і тут почалося виявилося що енергетики заводу орендодавця неправильний нечіткий нуль показали тобто повторного заземлення нуля при ввводе в будівлю цеху не було при зварюванні в самих різних місцях почалися пролбоі і на рейках фурок і візків і на рейкових ланцюгах мостових кранів-господарських було чуже тут же вирішили створити свій осередок заземлення створили заземлені нейтраль і корпус ГРЩ і все працює до сих порследующій приклад на тому ж заводі запускали такойже вскм-многопостовік підключили первинка 10мм кв як по паспорту вторинному ринку не сум Чи заземлити провід йде на деталь у нас не було зварників їх начальник цеху пообещалчто підварити корпус джерела до монтажно складальної плиті але ми все закінчили -дзвінок у нас 5 плита не працює згорів рубильник приїхав дивлюся кабель 10квадрат весь проплавляя зрозумів що плавився нуль а він там 6мм кв обійшов шафу преобразоателя відкрив дверцята і зрозумів що вторинний провід зварювального кола ніхто не заземлений шину не приварили начальник цеху просто не виконав свої обов'язки зібрав зварників розповів від чого все пороізошло пояснив який МРГ и бути підсумок мужики забігали як прокляті і все зробили як годиться а я тепер ніколи харчування не дам поки при мені не заземлений обладнання сподіваюся ви колеги зрозуміли що нуль харчування установки став зворотним проводом зварювального кола -Добре що всі ми живі приклад дуже хороший многопостовік до1000ампер дає а нуль мережі всього 6мм кв не заземлений лише вихідну клеммму

    # 19 дядя Федя